Цитата(eKZot @ 2.7.2008, 16:21) [snapback]267868[/snapback]
Спасибо. А по сабжу соображений нет?
Не пробовал так делать. Да и контроллера сейчас под рукой нет.
Вот в мануале по PRIO нашел:
Note:
When setting or changing a value in a SCADA tool, e.g.
temperature via a sliding controller, it is essential to create an
Accept button. When clicking on that button, SCADA tool
must send the values: object_id = 65000; project_request = 15
(RQ_PROGRAM) to the nvi_request in the Lonmark Object
Toplon-Prio. Through this command all the 128x4 Bytes, i.e. all
CPs are transmitted to the C165.
The same applies to changes that are carried out via the network
management tool.